Aynı kapasitede 2 batarya düşünün.

Biri 60.000 kcal/h ısıtıcı batarya,
Diğeri 60.000 kcal/h soğutucu batarya,

bu ikisi arasındaki fark nedir? biri değerinin yerine kullanılır mı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aynı kapasitede 2 batarya düşünün.

Biri 60.000 kcal/h ısıtıcı batarya,
Diğeri 60.000 kcal/h soğutucu batarya,

bu ikisi arasındaki fark nedir? biri değerinin yerine kullanılır mı?
Isıtma bataryası genelde Delta T 20 ye göre hesaplanır, soğutma bataryası Delta T 5 dereceye göre hesaplanır bu yüzden kullanamazsın kullansan da aynı kapasitede verim alamazsın .
 
Peki tek bir bataryayla hem ısıtma hem soğutma yapılmak istense,
bunun için yukarıdaki 60.000 kcal/h soğutucu batarya kullanılsa,
bu tek batarya hem ısıtma hem soğutma için neden uygun olamaz?
 
Peki tek bir bataryayla hem ısıtma hem soğutma yapılmak istense,
bunun için yukarıdaki 60.000 kcal/h soğutucu batarya kullanılsa,
bu tek batarya hem ısıtma hem soğutma için neden uygun olamaz?
Sayın hemmuhhemtek:
yukarıda sayın cemkaratepe kısaca bahsetmiş klima santrallerinde soğutucu batarya hesabı yapılırken batarya giriş çıkş su sıcaklığı 7 C/12Cye göre
ısıtma bataryası su giriş çıkış sıcaklığı ise 90C/70C baz alınarak tasarlanır:

bir batarya ile yazın soğutma kışın ısıtma yapılabilir hatta 25-30 yıl önceki tasarımlar tek batarya üzerine yapılıyordu fakat sakıncaları var !

tek bataryalı santral tasarlanırken ısıtma kapasitesi baz alınmaz !
soğutma kapasitesine göre batarya tasarlanır (60.000 Kcal/h olarak)
bu kapasitedeki bataryayı ısıtma amaçlı kullanacağınız için 90C /70C sıcak su giriş çıkış sıcaklığında hesaplamak lazım ama yaklaşık 100.000 Kcal/h ısıtma verimi olur !
ısıtmada verimi 60.000 Kcal/h e düşürmek için giriş su sıcaklığını düşürmeniz veya debisini yükseltmeniz veya hava geçiş hızını artırmanız veya kısmen dış hava ile çalışıyor ise dış taze hava miktarını % 100 lere çekmeniz vs vs vs gibi bol uzantısı olan hesaplamaların yapılıp ilaveten kusursuz bir otomasyon ile sistemin çalışmasını sağlamanız gerekir !


 
ısıtmada verimi 60.000 Kcal/h e düşürmek için giriş su sıcaklığını düşürmeniz veya debisini yükseltmeniz

Debiyi yükselttiğimizde değilde düşürdüğümüzde suyun aktardığı kalori azalacağından, ve bu debi azaltma işi bir oransal vana vasıtasıyla yapılabileceğinden,

bir havalandırma santralinde tek bir serpantin kullanmak(soğutma için hesaplanan kapasite kadar) yeterli gibi geliyor. Yanılıyor muyum?
 
Debiyi yükselttiğimizde değilde düşürdüğümüzde suyun aktardığı kalori azalacağından, ve bu debi azaltma işi bir oransal vana vasıtasıyla yapılabileceğinden,

bir havalandırma santralinde tek bir serpantin kullanmak(soğutma için hesaplanan kapasite kadar) yeterli gibi geliyor. Yanılıyor muyum?

evet yanılıyorsunuz
soğutma kapasitesine göre 60.000 kcal/h veren bir batarya 90C sıcak su girer ve debisini düşürürseniz sıcak su bataryadan 70C değilde 60-50 C çıkar !
buda bataryanın kapasitesini artırmış olur !
 
debinin azalmasıyla suyun kütlesi azalacağından, ve Q=m.c.dt de Dt farkı açılsada m azalacağından Q azalır.
 
50 olsun mesela, vananın kısılması sonucunda eşanjörden saatte geçen suyun kütlesi ne olur?
 