Vakum yapıyorum tabi. Vakum da içerideki basınç baya düşmüş oluyor. 1 2 kg alan sistemlerde 410 için komp çalıştırmadan verdiğim oldu. Ama tabi komp çalışması daha iyi. Deneme amaçlı yapmıştım
Gaz şarjı anında kompresörün çalışması iyi değildir. Bu iki şekilde sistemi olumsuz etkiler;
1. Kompresör gaz şarjı anında gaz eksik olduğu için yüksek superheat ile çalışır ve ısınır.
2. Bu olmasın diye likit fazında gaz verilir ve superheati düşürsede kompresörde ki hidrolik basıncı arttırır, yağlanmasını engeller v.s. v.s gibi etksi olur.
Şu ana kadar yapılan yorumlar doğrudur.
Gerçek şarj şöyle olmalı;
1.Sistem vakum edilmeli (Uygun ekipman ile tabi)
2.Pozitif basınca çıkana kadar buhar fazında gaz verilmeli ve tekrar vakum edilmeli
3.Bu iş en az 3 kez yapılmalı (Triple deep vacuum denir)
4.Son vakum işleminden sonra likit hattından veya likit deposundan sıvı fazda gaz verilmeli.
Eğer tüp basıncınız düşük ise sıcak hava tabancası kullanılmalı.
Şarj miktarı bilinmiyor ise yapacak bir şey kalmayacağından 3. nolu adımdan sonra likit hattından bir miktar sıvı fazda gaz vererek sistem LP hatasından kurtarılmalı ve kontrollü olarak sıvı fazında emiş hattından verilmeli.
Saygı ile...