Merhaba;
1-Ceza endüktiften geliyorsa, gereken zamanda, gerektiği kadar kondansatör devreye girmiyordur. Bunun başka izahı yok( Ya da var ama biz henüz bulamadık).
2- Rölelerin gösterdiği değere asla güvenmeyin. O işini yapsın, devreye kondansatör alsın, çıkarsın. Sayacın işine burnunu sokmasın. Çünkü, esas olan sayaç kayıtlarıdır.
3- Cosinüsfi ye de güvenmeyin. Bizim onunla pek işimiz olmaz. Bizim işimiz, Varh ile ( ya da kVarh ile)
Sizin yapmanız gereken, aydınlatmaları açmadan en az 1 saat önce, sayacı okumanız. Sonra sayacı tekrar okuyup, aydınlatmaları açmanız ve yine, en az 1 saat sonra sayacı yeniden okumanız.
Böylece, aydınlatma yokken, kaç kwh elektrik harcıyoruz, kaç kvarh endüktif reaktif çekiyoruz, ya da kaç kvarh kapasitifimiz oluyor.Ve yine aydınlatma devrede iken ne kadar ne kullanıyoruz sorularına yanıt bulmuş oluruz.
Daha sonra da elimizdeki bilgilere göre durum değerlendirmesi yaparız.
Bu arada, eğer rölemizin endüktif ve kapasitif kaydetme özelliği varsa, ya da analizörümüz varsa, kendilerine güvenmesek te, sayaçla arasında bir tutarsızlık olup olmadığını kontrol etmek açısından, röle değerlerine de bakabiliriz. Yine sayacımızın anlık cosfi gösterme özelliği varsa, röle ile kıyaslayabiliriz. Önce sorunu anlayalım, çözüme sonra bakarız.