Arkadaşlar merhaba;
Cnc makinamızda Sinumerik 810 (eski sistem)kontrol sistemi bulunmaktadır. Bu cihaz üzerinde standart S5 CPU bulunmaktadır. Bilindiği üzere normal s5 CPU üzerinde bağlanmak için 15 pinli dişi konnektör bulunmaktadır. Fakat 810 üzerindeki cpu modülü üzerinde 25 pinli dişi ve erkek olmak üzere ikitane konnektör bulunmaktadır. Dolayısıyla normal s5 kablosu ile buraya bağlanamıyoruz konu çok önemli ve acildir. Bu cihaza nasıl bağlanılıp programı almayı bilen arkadaşlar paylaşrılarsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
merhaba hocam bizde s7 vardı ama back up almak için konnektörü yoktu. siemensten gelen bir arkadaş harddiski söktü ve o şekilde back up aldı. ama sizinki olu mu bilmiyorum. kolay gelsin.
 
810 eski sistemlerde 25 pin ile bağlantı yapılmaktadır. yani 15 pin TTY ile değil. size yardımcı olabilirim. on-line olup yedek mi alacaksınız. plc program değişikliği mi yapacaksınız.
 
Daha fazla bilgi verebilirim...
 