Arkadaşlar çalıştığım fabrikada Simovert mevcut.Cihaz start aldığında ilk anda Fault 36 hatası veriyor.(Ext. fault2 2 input, which can be parameterized, was activated.)Fakat birkaç kez resetleme yaptıkdan sonra cihaz normal çalışmaya başlıyor.Özellikle uzun süreli duruşulardan sonra bu hatayı çok sık vermekde.Konu ile ilgili çözümleriniz nelerdir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dostum cevabı kendin vermişsin zaten , 2 nolu dijital inputtan bir sinyal kesilmesi söz konusu. Panonun elektrik resmine bakılırsa nerden geldiği belli olur. Genelde pano içindeki sigorta yardımcı kontakları, pano üzerindeki acil stop butonu gibi alarm kontakları bu tip girişlere bağlıdır. Kumanda gerilimi 24V ise tozdanda etkilenen kontaklar ara ara geçirmez.
 