Merhaba,
Arkadaşlar sizlere 2 adet sorum var.
1.100A kompak sigorta , max kaç ampere kadar ne kadar zaman dayanabilir?
2.tmş(ornek olarak 250A olsun ve 200 A e ayarlı olduğunu varsayalım.) devrede iken üzerindeki akim değerini değiştirmemiz halinde (200A i 250 A e yükseltmek) şalter devreden çıkar mı?
Iyi günler.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,221
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Merhaba,

1) Seçtiğin Termik manyetik şalterin açma eğrisini incelemen gerekir.
http://www.federal.com.tr/inc/uploads/pages_images/pagesss-135-TR 1- Kompakt tip devre kesiciler.pdf
Sayfa 15 sonunda solda örnek bir eğri var. PDF sonlarına doğru genel eğriler var.

2) Ayar akımı termik açma ayar akımıdır yani aşırı yük akımı açma ayar değeridir. Neye ayarlarsanız o, şalter neden devreden çıksın :)
 