Sigortalar üzerinde yazan akım değerleri 30 °çevre sıcaklığındaki akım taşıma kapasitesidir. Sıcaklık artıkça sigortanın akım taşıma kapasitesi düşer. Bunun haricinde sigortalar yan yana monte edilmesi durumunda, karşılıklı ısıtma, durumu oluşmaktadır.Bu durumda normal yük akım değerini 0,8 faktörü ile azaltılmasını gerektirir.
Örnek
IC60 N için hangi derece (In) seçilmelidir?
- Maksimum yük akımının 34 A olduğu tahmin edilen bir devrenin korunması
- Kapalı bir dağıtım kutusunda diğer CB'ler ile yan yana kurulmuştur
- 50 ° C çevre sıcaklığında
40 A'da derecelendirilmiş bir iC60N devre
kesici, 50 ° C'de ortam havasında 35.6 A değerine düşürülecektir (bkz.
Şekil H41 ). Bununla birlikte, kapalı alanda karşılıklı ısınmaya izin vermek için 34 A yük için uygun olmayan 35.6 x 0.8 = 28.5 A, yukarıda belirtilen 0,8 faktör kullanılmalıdır.
Bu nedenle, 50 A'lik bir devre kesici seçilecek ve bu da 44 x 0.8 = 35.2 A. değerinde bir derecelendirmedir.
Kaynak:Schneider Elektrik