Sigortaların sıcaklık artışlarındaki akım taşıma kapasiteleri

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,037
Puanları
481
Yaş
53
Sigortalar üzerinde yazan akım değerleri 30 °çevre sıcaklığındaki akım taşıma kapasitesidir. Sıcaklık artıkça sigortanın akım taşıma kapasitesi düşer. Bunun haricinde sigortalar yan yana monte edilmesi durumunda, karşılıklı ısıtma, durumu oluşmaktadır.Bu durumda normal yük akım değerini 0,8 faktörü ile azaltılmasını gerektirir.

Örnek
IC60 N için hangi derece (In) seçilmelidir?

  • Maksimum yük akımının 34 A olduğu tahmin edilen bir devrenin korunması
  • Kapalı bir dağıtım kutusunda diğer CB'ler ile yan yana kurulmuştur
  • 50 ° C çevre sıcaklığında
40 A'da derecelendirilmiş bir iC60N devre kesici, 50 ° C'de ortam havasında 35.6 A değerine düşürülecektir (bkz. Şekil H41 ). Bununla birlikte, kapalı alanda karşılıklı ısınmaya izin vermek için 34 A yük için uygun olmayan 35.6 x 0.8 = 28.5 A, yukarıda belirtilen 0,8 faktör kullanılmalıdır.

Bu nedenle, 50 A'lik bir devre kesici seçilecek ve bu da 44 x 0.8 = 35.2 A. değerinde bir derecelendirmedir.
upload_2018-1-26_12-36-13.png


Kaynak:Schneider Elektrik
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.