Merhabalar

Aşağıya tek hat şemasından bir bölüm var

Tek hatta kullanılan kablolar 3x4 mm² NYY kablo...

Burada anlamadığım şey ise;

Soldaki C 2x25A 6kA Woto yazan kısımda ne anlatmak istemiş


 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
C tipi 2x25 A 6kA kısa devre kesme kapasiteli W otomat (Minyatür Devre Kesici) demek istemiş.
Teşekkür ederim...

Saçma bir soru olabilir ama; Sistemde kullanılacak sigortanın adetini tek hat şemasında belirtmesi gerekir mi?

Yani Attığım fotoğrafta ilgili yerde 1 adet C tipi sigorta var demi
 
Teşekkür ederim...

Saçma bir soru olabilir ama; Sistemde kullanılacak sigortanın adetini tek hat şemasında belirtmesi gerekir mi?

Yani Attığım fotoğrafta ilgili yerde 1 adet C tipi sigorta var demi
Evet 1 adet nötr kesmeli(2 kutuplu) C tipinde 25A 6kA kısa devre kesme kapasiteli w otomat sigortası var fakat ben de bir soru sormak istiyorum. Bu sayaç panosunun değil mi(Öyle olması gerekiyor.) ? 300mA hangi tip belirtilmemiş. Sayaç panosu ise 6kA yerine 10kA olmalı o sigorta.
 