Merhaba arkadaşlar. Tek fazlı ve 3 fazlı tesisatlarda sigorta ve kablo kesit değerleri nasıl seçilir.? Bunun standart bir tablosu ve formülü var mıdır? Örnek vererek açıklayacak arkadaş var mı? Şimdiden teşekkürler...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hazır tablolar var fakat mesafeye ve senn gucune gore sececegin kablo kesiti ve sigeortan degise bilir bunun en iyi hesaplama yolu uc fazlı sistemlerde %e=0.0124xguc(kw)xuzunluk/ kesittir akım kontrolu ise senin kablonun belli bir akım tasıma kapasitesi vardır onuda su formule karsılastırırsın akım=kurulu gucun (nt) / 1.73xu(gerilim)xcos& pardon sunu eklemeyi unutmusum %e ag ile dagıtım panoları arası 3 den kucuk trafo ile ag panosu arası 5 den kucuk olmalıdır en uzun linyede 1.5 den kucuk olmalıdır
hazır tablolar var fakat mesafeye ve senn gucune gore sececegin kablo kesiti ve sigeortan degise bilir bunun en iyi hesaplama yolu uc fazlı sistemlerde %e=0.0124xguc(kw)xuzunluk/ kesittir akım kontrolu ise senin kablonun belli bir akım tasıma kapasitesi vardır onuda su formule karsılastırırsın akım=kurulu gucun (nt) / 1.73xu(gerilim)xcos& pardon sunu eklemeyi unutmusum %e ag ile dagıtım panoları arası 3 den kucuk trafo ile ag panosu arası 5 den kucuk olmalıdır en uzun linyede 1.5 den kucuk olmalıdır
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ediyorum bir soru daha sormak istiyordum da. Mesela bir pano hazırlayacağız pano da 4 linye çıkışı verdik. Linyeler aydınlatma linyesi ve 10 ar amperlik otomat taktık. Panonun ana sigortası optimum kaç amper olmalı.?
Sayın moderatörüm size şöyle söyleyim linye hatlarının bağlı olduğu armatürlerin çektiği maksimum akımlar 8 er amper olsun bu da demek oluyorki hepsi aynı anda çalışınca maksimum 32 amper akım çekiyor a. O zaman 40 amperlik sigorta mı kullanmalıyız ana sigorta için?
Sayın moderatörüm size şöyle söyleyim linye hatlarının bağlı olduğu armatürlerin çektiği maksimum akımlar 8 er amper olsun bu da demek oluyorki hepsi aynı anda çalışınca maksimum 32 amper akım çekiyor a. O zaman 40 amperlik sigorta mı kullanmalıyız ana sigorta için?