Sigorta seçimi

delgadoJk

Üye
Katılım
29 Nis 2020
Mesajlar
21
Puanları
1
Merhabalar
Rezistanslar için 32a kontaktör kullanacagım 6 adet rezistans toplamda 27 A akım çekiyor. Rezistanslar 220 v ile çalışacak. 6 rezistansı 3 faza 2 şer 2 şer dağıtacağım.
Kontaktör öncesine sigorta koyacağım fakat sigortayı 32 A aldım hata ettiğimi düşünüyorum her fazdan ortalama 9 A akım geçecek bu şekilde benim sigortam aksilik durumunda hiç atmayacak doğru mu düşünüyorum ustalar fikri olan varsa yazabilir mi ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kablo kesitin nedir rezistanslara giden .
 
Kablo kesitin kurtarır. Ama sigortan kablo için büyük olmuş. Rezistanslara genelde sigorta ile termik koruma yapmanın bir manası yok . Çünkü rezistanslar bozulduğu anda çoğunlukla kısa devreye değil acik devreye düşen elemanlar.
Edit : Rezistans yerine sigorta yazmışım @DelgadoJk
 
Son düzenleme:
Anladım teşekkür ederim yorumlarınız için.
 
evet 20 A e kadar taşıyabilirmiş 2.5mm kablo
 
16A B tipi sigorta olmalı. B tipi sigortalar yuvarlak hesap akımın 5 katına kadar, C tipi olanlar ise üzerinde yazan akımın anlık 10 katına kadar akıma dayanabilir!
 