SSR ve hızlı sigorta seçimi

Bazı yazım yanlışları var. Onları düzeltmekte yarar var.
Düzeltmeyi bulmadım.
63A önemli

Bu kapsamda eğer SSR 60 A ise 63A sigorta takılabilir.
Eğer SSR 25A ise 25A sigorta takılır. Çünkü 25 den sonra 32A gelmektedir,32A burada koruyamaz.
SSR sigorta seçimi ile ilgili cevap!

Muhtemelen Tek fazlı bir rezistans için bir uyguma yapıyorsunuz.

Motorlarda C tipi gecikmeli sigorta (motor kalkışlarda anma akımı fazla çektiği için tercih edilir)

Rezistanslarda B tipi normal sigorta(gecikmesiz) tercih edilir. Lamba, elektrikli ısıtıcılar dada tercih edilir. Hatta bunun yerine kartuşu tip sigorta kullanılır. Değişimi kolay ve az maliyetli olsun diyerek.

Şimdi Kartuşlu tek fazlı sigorta seçmeden önce bir şeye daha bakalım.


Örneğin 6 kA lik sigorta en fazla 6kA akımı kesebilir. Sigortaların kesme kapasitesi yükseldikçe fiyatlarında pahalanır.
3 kA üstünde kısa devre akımı oluşmayacak bir yerde 10 kA lik sigorta kullanmak gereksiz maliyet arttırır. Ama teknik olarak kullanılmasında sakınca olmaz.
Sigortalarda ile ilgili her hnagi bir katalog açarsanız örneğin 25A sigorta 3kVA,25 amper sigorta 10kVA
gibi farklı iki ürün görebiliriz.

Şimdi sigortanın Amper seçimine gelelim.

Mesela:
6250W tek faz rezistansım var. Bunda 6,25kW dır.
6250W/220V=28,4A yapar buda bize 20-25-32 A arası ürünlerden 32A seçelim diye biliriz.

Eğer rezistansı koruyorsak ve her bir rezistans için ayrı ayrı sigorta koyacak isek bu bilgi doğru olur.
Ancak bu iş böyle yapılmaz genelde birden fazla rezistans köprülüde olur.
Böyle olsa bile rezistans yerine SSR korumak gerekir. Mantıklı olan budur.

Bu kapsamda eğer SSR 60 A ise 603A sigorta takılabilir.
Eğer SSR 25A ise 25A sigorta takılır. Çünkü 25 den sonra 32A gelmektedir,32A burada koruyamaz.


Youtube anlatım:
Bu kapsamda eğer SSR 60 A ise 63A sigorta takılabilir.
Eğer SSR 25A ise 25A sigorta takılır. Çünkü 25 den sonra 32A gelmektedir,32A burada koruyamaz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.