Abb sürücü ile s7 300 ü haberleştirmeye çalışıyorum..
Profibus üzerinde hata yok..
Sürücü parametreleri ayarlı..
ABB nin sayfasından gsd ve fc fb leri indirdim. Fakat bir türlü motora start veremedim. Daha önce böyle bir uygulama yapmadım..
______________________________

Yavas yavas oluyor sanırım :)
80B1 hatası alıyorum

Okur veya yazarken hata..

Component configuration does not fit the loaded DB..

PPO Mu yanlış..
ACS 550 sürücü
RPBA-01 Adaptör
313C 2DP plc
..

Hatamı bulmama yardımcı olabilecek varmı ?
15594899822207901393837979950232.jpg
15594900145787029099473408174317.jpg
15594900630668816687826036865253.jpg
Ekli dosyayı görüntüle 54760Ekli dosyayı görüntüle 54761Ekli dosyayı görüntüle 54762
15594902161566520512814400577952.jpg
Ekli dosyayı görüntüle 54764Ekli dosyayı görüntüle 54765Ekli dosyayı görüntüle 54766
 

Ekli dosyalar

  • 15595663621319135351055113999743.jpg
    15595663621319135351055113999743.jpg
    647.9 KB · Görüntüleme: 74
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşım branşım olmamakla beraber anladığım kadarıyle motoru sürücüye tanıtmalısın. Yutubda bununla ilgili guzel vıdeolar var. Güzel anlatılmış basit bir dilde.
 
Eger hala haberleştremediysen , şunu bi dene derim sizin kullandığınız modül 01 model ve 4+2 word okuyup yazıyor dolayısıyla FB nin girişine yazdığınız 256 degerleri Control ve Status Word’e karşılık gelmiyor. 264 yazmanız gerekiyor tabi fb kilitli degilse içini incelemek te gerekebilir .