arkadaşlar yardımınız için şimdiden teşekkürler. iş yerimde tavan hol vincin mayna vira sürücüsü sürekli F0001 arızası veriyor sebebi ne olabilir. teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
F0001 sürücü aşırı akım hatasıdır.Öncelikle motorun sağlamlığından ve sürücü çıkışında
motor bağlantısının doğruluğundan emin olmanız gerekli.Motor ve bağlantısı sağlam ise
varsa motor freni start verilince açıyor mu, fren açıyorsa motor mekanik olarak sıkışık-bloke
durumda olabilir mi?
Bu konuları gözden geçirmeniz probleminizi çözebilir.
 
motorda enkoder varmı? Önce vektördan çık v\f dene akıma bakarsın. Nominalin çok üstünde ise motor küçük seçilmiştir.
Akım normalse vektör moda geçip kazançlarını yükselt.
 