siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası

sado06

Uzman Üye
Katılım
8 Tem 2008
Mesajlar
657
Puanları
221
Yaş
46
Konum
ANKARA
Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yapmış olduğum kumanda ekte.
 

Ekli dosyalar

  • mo320 kumanda.pdf
    106.6 KB · Görüntüleme: 65
Bu tip devrelerde 2 adet faz koruma rölesi kullanılmaz.Muhtemelen,oradan kaynaklanıyor.Sadece,Şebeke
tarafına koyacak şekilde düzenlemeyi deneyin.
 
sami hocam şebeke jeneratör transferde faz çakışmamasını önlemek için kullanıyoruz. siemens şalter kullanmadım.
 
Faz çakışması,mekanik / elektrik kilit ve 5-6 sn. lik zaman rölesi kullanılarak önlenmelidir
 
Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.


Hazırlamış olduğunuz çizimin doğruluğunu mukayese edebilmemiz için, ürünün kullanım klavuzunda yer alan bağlantı şemasını eklerseniz daha isabetli yorumlar yapabiliriz.
 
yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
 
yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
Hayırlı geceler kardeşim ya bu transferden bende yapıcam bi şeman varmı paylaşabilirmisin ben bir türlü kurduramadım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,348
Mesajlar
925,597
Kullanıcılar
451,819
Son üye
Emre1773

Yeni konular

Geri
Üst