merhaba siemens 3vl5763 şalterimizin yerine 3VA1463 şalter aldık. İlk şalter açtırma bobinine 220 volt enerji vermeden kurulmuyordu. Yerine aldığımız şalter ise kuruluyor açtırma bobinine enerji verdiğimizde açiyor. Burda şalter şeçimimi yanlış.İlle de 3vl5763 şalterimimi almamız gerekir. Bu konuda teknik biligi sahibi olan var mı acaba.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Enerji vermeden kurulmayan şalterde düşük gerilim bobini vardır. Açtırma bobinine enerji verdiğinizden emin misiniz? Enerji verdiğiniz bobin düşük gerilim bobini olabilir mi? Yeni şalterinizde düşük gerilim bobini yok demek ki.
 
1674516424692.png

Burada aksesuar seçimi yanlış. Hangi amaç sizin için uygun ise ona göre aksesuar seçmeniz gerekiyor. Önceki gibi enerji kesilince açsın istiyorsanız, 3VA9908-0BB25 referanslı düşük gerilim bobininden alıp takabilirsiniz. Fotoğraftaki fiyatlar sizi yanıltmasın 2020 listesinden.
 