    Merhaba Arkadaşlar;

    siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.
     
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.112
    Beğenilen Mesajları:
    2.700
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Motor kurmada sorun var.
     
  3. sado06

    sado06 Uzman Üye

    Katılım:
    8 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    601
    Beğenilen Mesajları:
    135
    Ödül Puanları:
    208
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    ELEKTRİK TEKNİKERİ
    Bulunduğu Yer:
    ANKARA
    yapmış olduğum kumanda ekte.
     

    Ekli Dosyalar:

  4. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.112
    Beğenilen Mesajları:
    2.700
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Bu tip devrelerde 2 adet faz koruma rölesi kullanılmaz.Muhtemelen,oradan kaynaklanıyor.Sadece,şebeke
    tarafına koyacak şekilde düzenlemeyi deneyin.
     
  5. sado06

    sado06 Uzman Üye

    Katılım:
    8 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    601
    Beğenilen Mesajları:
    135
    Ödül Puanları:
    208
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    ELEKTRİK TEKNİKERİ
    Bulunduğu Yer:
    ANKARA
    sami hocam şebeke jeneratör transferde faz çakışmamasını önlemek için kullanıyoruz. siemens şalter kullanmadım.
     
  6. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.112
    Beğenilen Mesajları:
    2.700
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Faz çakışması,mekanik / elektrik kilit ve 5-6 sn. lik zaman rölesi kullanılarak önlenmelidir
     
  7. Mesut

    Mesut Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    9 Şubat 2007
    Mesajlar:
    683
    Beğenilen Mesajları:
    398
    Ödül Puanları:
    158
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    BİTLİS

    Hazırlamış olduğunuz çizimin doğruluğunu mukayese edebilmemiz için, ürünün kullanım klavuzunda yer alan bağlantı şemasını eklerseniz daha isabetli yorumlar yapabiliriz.
     
  8. sado06

    sado06 Uzman Üye

    Katılım:
    8 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    601
    Beğenilen Mesajları:
    135
    Ödül Puanları:
    208
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    ELEKTRİK TEKNİKERİ
    Bulunduğu Yer:
    ANKARA
    yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
     
    sami inci bunu beğendi.
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. eren393
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    108
  2. mktrnemre
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    298
  3. radikali
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    598
  4. azobaskan
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    589
  5. mustafacamci1977
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    590
  6. burhan şahin
    Mesaj:
    43
    Görüntüleme:
    3.008
  7. ÖzkanAslan
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    628
  8. rotsis
    Mesaj:
    10
    Görüntüleme:
    1.196
  9. recep aydemır
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    579
  10. though
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    720

Sayfayı Paylaş