Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,625
Beğeniler
3,397
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#2
Motor kurmada sorun var.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,625
Beğeniler
3,397
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#4
Bu tip devrelerde 2 adet faz koruma rölesi kullanılmaz.Muhtemelen,oradan kaynaklanıyor.Sadece,şebeke
tarafına koyacak şekilde düzenlemeyi deneyin.
 

sado06

Uzman Üye
Katılım
8 Tem 2008
Mesajlar
613
Beğeniler
139
Puanları
208
Yaş
40
Konum
ANKARA
#5
sami hocam şebeke jeneratör transferde faz çakışmamasını önlemek için kullanıyoruz. siemens şalter kullanmadım.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,625
Beğeniler
3,397
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#6
Faz çakışması,mekanik / elektrik kilit ve 5-6 sn. lik zaman rölesi kullanılarak önlenmelidir
 

Mesut

Mesut PÜRMÜSLÜ
Onursal Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
714
Beğeniler
473
Puanları
158
Konum
BİTLİS
#7
Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.

Hazırlamış olduğunuz çizimin doğruluğunu mukayese edebilmemiz için, ürünün kullanım klavuzunda yer alan bağlantı şemasını eklerseniz daha isabetli yorumlar yapabiliriz.
 

sado06

Uzman Üye
Katılım
8 Tem 2008
Mesajlar
613
Beğeniler
139
Puanları
208
Yaş
40
Konum
ANKARA
#8
yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
 