siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası

sado06

Uzman Üye
Katılım
8 Tem 2008
Mesajlar
656
Puanları
221
Yaş
46
Konum
ANKARA
Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yapmış olduğum kumanda ekte.
 

Ekli dosyalar

  • mo320 kumanda.pdf
    106.6 KB · Görüntüleme: 65
Bu tip devrelerde 2 adet faz koruma rölesi kullanılmaz.Muhtemelen,oradan kaynaklanıyor.Sadece,Şebeke
tarafına koyacak şekilde düzenlemeyi deneyin.
 
sami hocam şebeke jeneratör transferde faz çakışmamasını önlemek için kullanıyoruz. siemens şalter kullanmadım.
 
Faz çakışması,mekanik / elektrik kilit ve 5-6 sn. lik zaman rölesi kullanılarak önlenmelidir
 
Merhaba Arkadaşlar;

siemens MO320 şalter motoru transfer kumandası yapan var mı? ben yaptım ama motor şalteri kapatıyor açtıktan sonra tekrar denediğimde kapatmıyor.


Hazırlamış olduğunuz çizimin doğruluğunu mukayese edebilmemiz için, ürünün kullanım klavuzunda yer alan bağlantı şemasını eklerseniz daha isabetli yorumlar yapabiliriz.
 
yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
 
yardımlarınız için teşekkürler sorunu çözdüm. on ile off arasına geçiktirme yapınca transfer düzgün çalıştı.
Hayırlı geceler kardeşim ya bu transferden bende yapıcam bi şeman varmı paylaşabilirmisin ben bir türlü kurduramadım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,296
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst