- I1: Start butonu (NO kontak).
- I2: Stop butonu (NC kontak).
- I3: Termik röle (NC kontak).
- Q0: Ana kontaktör (K3).
- Q1: Yıldız kontaktör (K1).
- Q2: Üçgen kontaktör (K2).
- Timer1 (On-Delay): Yıldız süresi (5 sn).
- Timer2 (Off-Delay): Geçiş gecikmesi (100 ms).
Start verdiğinde K3 ve K1 enerjilendir (Yıldız başlangıç).Timer1 sonunda K1 bırak Timer2 saymaya başlat Timer2 sonunda K2 ye çıkış ver (Üçgen çalışma). Termik rölenin NC kontağını LOGO nun bir girişine (örneğin I3) bağla I3'ü seri olarak stop butonu (I2) ile bağla.K1 ve K2 çıkışlarını birbirine ters bağla (K1 açıkken K2 kapalı olmalı ve tersi). Geçiş sürecinde kısa süreli güç kesiliyorsa Ana kontaktör (K3) geçiş sırasında kesme enerjisini K3'ü sürekli enerjili tut. Yıldız (K1) ve üçgen (K2) kontaktörlerinin aynı anda enerjilenmediğinden emin ol (50-100 ms gecikme yeterli kardeşim). özetle devren böyle olacak
Start (I1) K3 ve K1 enerjilendir (Yıldız).
Timer1 (5 sn) 5 saniye sonra K1 bırak.
Timer2 (100 ms) K2 enerjilendir (Üçgen). girdi devreye K3 hiç kesme
Termik röle (I3) veya Stop (I2) gelirsede tüm kontaktörler bırakılır haydi rastgele dene olmazsa ben bağlanırım sana hallederim ama halledersin detaylı yazdım .