siemens g110c sürücüsünün p0010 paramatresni 1 yaparak devreye aldım tekrar 0 a aldım
fakat enerj kapanıp açılınca tekar 1 oluyor. ne yapabilirim manuel de bişey bulamdım

teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
P10 değerini 1 yaptıktan sonra hızlı devreye alma işlemini başlatmış oluyorsunuz tekrar 0 yapmak bir işe yaramaz p3900 parametresini 1 yaparak yaptığınız değişiklikleri kaydetmiş ve hızlı devreye alma işlemini tamamlamış olursunuz
 
ram to rom yapmadığını için enerji gidip geldikçe eski değerini alıyor da olabilr.
 