Siemens 6SE7021-OEA61 sürücü F 82 hatası

hrngltkn

Üye
Katılım
2 Ocak 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
6SE7021-OEA61 sürücü F 82 hatası veriyor. Uzman arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
F82 gibi bir arızaya bu kadar az detay verirseniz yardımcı olmak malesef çok zor. Bu arızayı sürekli mi veriyor günde-haftada bir kaç kez mi? Profibus ağında kaç cihaz var. F82 busdaki farklı cihazlarda da oluşuyor mu? PLC stopa düşüyor mu?
 
F082
TB/CB telegram failure

No new process data have been received by
the TB or the CB within the telegram failure
time.


Fault value r949:
1 = TB/CB
2 = additional CB
- Check the connection to TB/CB
- Check P722 (CB/TB TlgOFF)
- Replace CB or TB
 