Siemens 6SE7021-OEA61 sürücü F 82 hatası

hrngltkn

Üye
Katılım
2 Ocak 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
6SE7021-OEA61 sürücü F 82 hatası veriyor. Uzman arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
F82 gibi bir arızaya bu kadar az detay verirseniz yardımcı olmak malesef çok zor. Bu arızayı sürekli mi veriyor günde-haftada bir kaç kez mi? Profibus ağında kaç cihaz var. F82 busdaki farklı cihazlarda da oluşuyor mu? PLC stopa düşüyor mu?
 
F082
TB/CB telegram failure

No new process data have been received by
the TB or the CB within the telegram failure
time.


Fault value r949:
1 = TB/CB
2 = additional CB
- Check the connection to TB/CB
- Check P722 (CB/TB TlgOFF)
- Replace CB or TB
 