Shihlin SS-043 rHn arızası

Akın gün

Üye
Katılım
1 Nis 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
58
Arkadaşlar merhaba Shihlin marka sürücü 2-3 dk çalıştıktan sonra rHn arızası veriyor. Motorda sıkışma yok. Bu arızanın anlamı nedir ve nasıl kontrol edip çözebilirim. Şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210402_171348.jpg
    IMG_20210402_171348.jpg
    216.5 KB · Görüntüleme: 13
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
rHn alarmı buymuş:THN Motor overheating The electronic thermal relay operates 1. Check whether the set value of the P.9 is correct or not (the set value should comply the actual motor) 2. Reduce l
 