4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

  • Konbuyu başlatan denizonline
  • Başlangıç tarihi
Katılım
21 Tem 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

4kw 380v hücreli aspiratör fan ile restoranımızın havalandırmasını sağlayacaktık
fanı 4kw isiso marka 380v bir sürücüye bağlattık
elektrikçi arkadaşın söylemesine görede üçgen bağlamış

ilk gün 15 dk

2. gün 20 dk

3. gün de
20-25 dk çalıştı motor sonra şartel attı
şuan şarteli kaldırıp tekrar çalıştırmayı denedim gene şartel attı ve bir kaç sefer daha denedim sonuç aynı

sizce sebep ne olabılır? motor çatıda vinç ile konuldu ve bakamıyorum şuan

yardımlarınızı bekliyorum
not: 3 lü trifaze şartelini attırmıyor sigorta panosundaki tek ana kacak akımı attırıyor
panoya baglı bırcok cıhaz var onlar calısırken sorun yok
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

greenyucel

Üye
Katılım
2 Şub 2009
Mesajlar
757
Puanları
31
Merhabalar şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

4kw 380v hücreli aspiratör fan ile restoranımızın havalandırmasını sağlayacaktık
fanı 4kw isiso marka 380v bir sürücüye bağlattık
elektrikçi arkadaşın söylemesine görede üçgen bağlamış

ilk gün 15 dk

2. gün 20 dk

3. gün de
20-25 dk çalıştı motor sonra şartel attı
şuan şarteli kaldırıp tekrar çalıştırmayı denedim gene şartel attı ve bir kaç sefer daha denedim sonuç aynı

sizce sebep ne olabılır? motor çatıda vinç ile konuldu ve bakamıyorum şuan

yardımlarınızı bekliyorum
not: 3 lü trifaze şartelini attırmıyor sigorta panosundaki tek ana kacak akımı attırıyor
panoya baglı bırcok cıhaz var onlar calısırken sorun yok
Öncelikle geçmiş olsun motor giden kablolardan motor gövdesine bağlı toprak hattına kaçak var mı yok mu onu bir test edin. Bobin Omajları aynı mı onu bir test edin. Sorun görünmüyorsa motor sürücüsü nem buhar olmayan bir yerde mi ona bakın.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,716
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
4 kw. motor , yıldız baglantıdır. Çok özel üretim değilse..İşiniz zor..ç
 
Konu Sah
Katılım
21 Tem 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
35
4 kw. motor , yıldız baglantıdır. Çok özel üretim değilse..İşiniz zor..ç
cevaplar ıcın tesekkurler
yıldız baglanmalıydı ucgen bagladık dıye yandı ozmn dogrumudur ?
ve motorun sokulup servıse gıtmesı veya degısmesı gereklı ?
 
Konu Sah
Katılım
21 Tem 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
35
Kesin yıldız bağlanır diye birşey yok ustad. Motor etiketinde yazan ücgen voltajina gore sürücü set edilmişse üçgende çalışır motor.
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,279
Puanları
1,706
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor

şalter mi ? kaçak akım rölesi mi ?
şalter ( siğorta ) ve kar ikisi beraber mi ?
fotolar yayınlamanız ve açıklama bilğiler .
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,716
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
Kesin yıldız bağlanır diye birşey yok ustad. Motor etiketinde yazan ücgen voltajina gore sürücü set edilmişse üçgende çalışır motor.
Arkadaşım, kesın demedım. Bildiğim kadar ile, 4. kw a kadar yıldız baglantı, bunun üzeri üçgen ve yıldız üçgen baglantıdır. Özel üretim değilse dedım. Motor yukarıda o ldugundanda, soran arkadaş ne kontrol edebiliyor, nede, etıket resmını atabiliyor.
niye üçgen başlatıp yıldıza geçmedi?
Sürücü ,ile yol verılıyorsa, yıldız/üçgen oluyormu, yoksa direkt üçgen baglanıp, ayarlı zaman süresi sonunda max, gerilim ve deviremi ulaşıyor.
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
Motor uçlarını sürücüden ayırıp, boşda sürücüye strat vcerin, normalm, bakın.
 

Forum istatistikleri

Konular
118,021
Mesajlar
831,930
Kullanıcılar
429,301
Son üye
ezgi3

Yeni konular

Üst