4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

Katılım
21 Tem 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

4kw 380v hücreli aspiratör fan ile restoranımızın havalandırmasını sağlayacaktık
fanı 4kw isiso marka 380v bir sürücüye bağlattık
elektrikçi arkadaşın söylemesine görede üçgen bağlamış

ilk gün 15 dk

2. gün 20 dk

3. gün de
20-25 dk çalıştı motor sonra şartel attı
şuan şarteli kaldırıp tekrar çalıştırmayı denedim gene şartel attı ve bir kaç sefer daha denedim sonuç aynı

sizce sebep ne olabılır? motor çatıda vinç ile konuldu ve bakamıyorum şuan

yardımlarınızı bekliyorum
not: 3 lü trifaze şartelini attırmıyor sigorta panosundaki tek ana kacak akımı attırıyor
panoya baglı bırcok cıhaz var onlar calısırken sorun yok
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

4kw 380v hücreli aspiratör fan ile restoranımızın havalandırmasını sağlayacaktık
fanı 4kw isiso marka 380v bir sürücüye bağlattık
elektrikçi arkadaşın söylemesine görede üçgen bağlamış

ilk gün 15 dk

2. gün 20 dk

3. gün de
20-25 dk çalıştı motor sonra şartel attı
şuan şarteli kaldırıp tekrar çalıştırmayı denedim gene şartel attı ve bir kaç sefer daha denedim sonuç aynı

sizce sebep ne olabılır? motor çatıda vinç ile konuldu ve bakamıyorum şuan

yardımlarınızı bekliyorum
not: 3 lü trifaze şartelini attırmıyor sigorta panosundaki tek ana kacak akımı attırıyor
panoya baglı bırcok cıhaz var onlar calısırken sorun yok
Öncelikle geçmiş olsun motor giden kablolardan motor gövdesine bağlı toprak hattına kaçak var mı yok mu onu bir test edin. Bobin Omajları aynı mı onu bir test edin. Sorun görünmüyorsa motor sürücüsü nem buhar olmayan bir yerde mi ona bakın.
 
4 kw. motor , yıldız baglantıdır. Çok özel üretim değilse..İşiniz zor..ç
cevaplar ıcın tesekkurler
yıldız baglanmalıydı ucgen bagladık dıye yandı ozmn dogrumudur ?
ve motorun sokulup servıse gıtmesı veya degısmesı gereklı ?
 
Kesin yıldız bağlanır diye birşey yok ustad. Motor etiketinde yazan ücgen voltajina gore sürücü set edilmişse üçgende çalışır motor.
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
 
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor

şalter mi ? kaçak akım rölesi mi ?
şalter ( siğorta ) ve kar ikisi beraber mi ?
fotolar yayınlamanız ve açıklama bilğiler .
 
Kesin yıldız bağlanır diye birşey yok ustad. Motor etiketinde yazan ücgen voltajina gore sürücü set edilmişse üçgende çalışır motor.
Arkadaşım, kesın demedım. Bildiğim kadar ile, 4. kw a kadar yıldız baglantı, bunun üzeri üçgen ve yıldız üçgen baglantıdır. Özel üretim değilse dedım. Motor yukarıda o ldugundanda, soran arkadaş ne kontrol edebiliyor, nede, etıket resmını atabiliyor.
niye üçgen başlatıp yıldıza geçmedi?
Sürücü ,ile yol verılıyorsa, yıldız/üçgen oluyormu, yoksa direkt üçgen baglanıp, ayarlı zaman süresi sonunda max, gerilim ve deviremi ulaşıyor.
motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var
isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık

motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
Motor uçlarını sürücüden ayırıp, boşda sürücüye strat vcerin, normalm, bakın.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,968
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst