Sayaclarda maksimum demant nasıl alınır

Hocam birde bu 160 değeri sürekli değişiyormu geçen aylarda 543 iken bu ay 515 olmuş normalmi
demand değeri eğer sen sayacın mühürünü kırıp içindeki resetleme düğmesine basmassan bir aylık en yüksek değeri gösterir. heray kendini otomatik olarak resetler.
bir sorum var dostlar; demand değeri 3 faz en yüksek güç değeri mi yoksa tek fazdan çekilen en yüksek güç değeri midir. eğer tek faz ise bu değeri 3 ile mi çarpmalıyım. teşekkürler
bizim şirkette makel m15 1432 enerji sayacı var. şirket kurulalı 4 yıl olmuş vaziyettedir. ben şuana kadarki en büyük çekilen gücü bu cihazdan tespit edebilir miyim. yani ilk çalışma anından itibaren anlık çekilen en büyük güç
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Demand,3 faz toplam değeridir.O değer,sa-
yaç çarpanı ile çarpılmalıdır.
 
Demand,3 faz toplam değeridir.O değer,sa-
yaç çarpanı ile çarpılmalıdır.
sayaç çarpanı değeri tam olarak nedir. inceledim manuel i fakat böyle bir parametre bulamadım. 1.6.0 demand değeri şuan 92 kw ve tarih ve zamanı var. tarih bu ay içerisinde.
 
Akım trafosu varmı?
akım trafosu 5/2500 dönüşüm oranlı ve trafo gücü 1600 kva
sabah baktım demand değerini 92 kw gösteriyor.bu değer normal bir değer değil. fabrika dün anlık değeri zaten 475 amper çekti. buradan da 330 kw değeri geliyor. beni aydınlatabilecek biri var mı acaba. nerde yanlış yapıyoruz
 
2500/5=500 akım trafosu oranı bu

aynı şekilde gerilim trafosu oranı nı bul.İkisini çarp
 
2500/5=500 akım trafosu oranı bu

aynı şekilde gerilim trafosu oranı nı bul.İkisini çarp
gerilim trafosu derken büyük trafodan mı bahsediyoruz. işletme trafomuz 34,5kv/400 v oranına sahip. bu iki değeri mi çarpıp sayaç çarpanı değerimi bulabilirim
gerilim trafosu derken büyük trafodan mı bahsediyoruz. işletme trafomuz 34,5kv/400 v oranına sahip. bu iki değeri mi çarpıp sayaç çarpanı değerimi bulabilirim
ekstra gerilim trafomuz yok
 
Gerilim trafosu yoksa

500 sayaç çarpanıdır.

Yani sayaçta 1 w yazarsa gerçekte 500w olur.
 
Gerilim trafosu yoksa

500 sayaç çarpanıdır.

Yani sayaçta 1 w yazarsa gerçekte 500w olur.
reis 92kw.500=46MW çıkıyor ki bu değerde uçuk bir değer. akıl sır erdiremedim. bu sayaç çarpanı neden var.ben demand değerini direk olarak sayaç üstünden neden göremiyorum. sayaç çarpanı ne işe yarıyor kısacası mantığını anlamayınca hiç aklıma yatmıyor. yani eğer bir dönüşüm işlemi yapıp demand değerini görmem gerekiyorsa bu işlemi ben neden yapıyorum. trafo beyni neden yapmıyor bu işlmei. jeneratör fabrikasında çalışıyorum. alternatörde akım trafosu kullanıyoruz haliyle. beyinde de dönüştürme oranını giriyoruz. akım değerleri hesaplanmış şekilde kullanıcıya sunuluyor. yani kullanıcı neden bir daha hesap yapmak durumunda kalsın ki. izah edebildim sanırım. teşekkürler
 