Öncelikle 400 KVA trafonun Sayacı O.G den okunmaz yorumunu bir kenara bırakarak baktığımız bir işde ilginc bir durum oluştu. Burası %86 reaktif cezası yedikten sonra biz devreye girdik Ama bizde firmaya kapasitif ceza verdirdik.
Sistemde O.G tarafında 0,58/100 volt X/5 A sayaç var. ayrıca Trafonun A.G bölümünde Ayrı bir 220/380 X/5 ikinci bir sayaç var. Biz konuya bakmaya başlayınca Sayaç değerlerini AG tarafından okutmaya başladık. Değerler bize göre çok makul gidiyordu Tedaş sayaç okumasını O.G tarafından yaptığını Kapasitif ceza gelince öğrendik.
AG tarafında sayaç ne kadar Endüktif yazıyorsa OG tarafındada o kadar kapasitif yazıyor. Sayaçların Bağlantıları doğru, Markalar aynı SABİT kondansatör yok. Trafoya kadar besleme 300 metre Havai hat Aliminyum kablo ile gelmekte
Bu tip başına olay gelen varmı sorunu nasıl çözdüler.