3 fazlı sistemlerde akım trafolarından geçen akımın 1 tanesi sayaca gelmezse sayaç eksik yazar hangi oranlarda eksik yazar bilen var mı?
 
tüm fazlarda eş tüketim varsa 1/3 eksik çıkacaktır değerler, onun dışında bir fark olmaz diye düşünüyorum, bu durumda endüktif kapasitif oranlarının bile değişmemesi lazım ideal sistemde, nötr hattında ölçüm trafosu bulunmuyordu gördüğüm tesislerde
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3 fazlı sistemlerde akım trafolarından geçen akımın 1 tanesi sayaca gelmezse sayaç eksik yazar hangi oranlarda eksik yazar bilen var mı?

Yük dengeli ise yani her fazdan eşit akım çekiliyorsa çekilen gücün 3 te ikisini yazar 3/1 de eksik yazar
 