arkadaşlar merhaba, elimde incelemem gereken bir fatura var. endüktif kapasitif değerlerinde bir sıkıntı var gibi düşünüyorm. yardımcı olursanız sevinirim
aktif / endüktif / kapasitif
son endex 687,759 / 17,626 / 16,123
ilk endex 271,562 / 14,434 / 1,104
tüketim 33295,760

büyük bir tesis burası arkadaşlar. yorumlarınız çok değerli. bekliyorum
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
En büyük reaktifiniz % 3,60 kapasitif gözüküyor oda ceza sınırında bile değil yani sıkıntı yok
 
Konu Sah
A
Katılım
22 Eki 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
En büyük reaktifiniz % 3,60 kapasitif gözüküyor oda ceza sınırında bile değil yani sıkıntı yok
hesaplamayı nasıl yaptığınız ile ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
aktif,endüktif, kapasitif değerlerin ilk endeksleri ve son endeksleri arasındaki farkı buluyoruz.Daha sonra önce endüktif fark / aktif fark = aktifin % kaçına tekabül ettiğini gösterir.Aynı işlemi kapasitif içinde yaparız
 
Konu Sah
A
Katılım
22 Eki 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
son olarak ceza sınırları ile ilgili bilgi alabilir miyim. cevaplarınız için çok teşekkür ederim
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Kurulu gücü 50 KVA ve üstü (50 KVA dahil) olan tesislerde kapasitif % 15 endüktif % 20 sınırına

Kurulu gücü 50 KVA altı tesislerde kapasitif % 20 endüktif % 33 tür.
 
Konu Sah
A
Katılım
22 Eki 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29
Kurulu gücü 50 KVA ve üstü (50 KVA dahil) olan tesislerde kapasitif % 15 endüktif % 20 sınırına

Kurulu gücü 50 KVA altı tesislerde kapasitif % 20 endüktif % 33 tür.
Peki Kurulu güç, sözleşme gücünden büyükse bu bir problem yaratır mı? kurulu 333,300 sözleşme 200,000 kw
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Genelde kurulu güç sözleşme gücünden büyüktür fakat dağıtım şirketinden habersiz güç artırımına gitmişseniz bunu bildirmeniz lazım
 
Konu Sah
A
Katılım
22 Eki 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
29

bunda bi usulsüz kullanım söz konusudur diyebilir misiniz?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
hayır
 