s7300 de download hatası

taner74

Guest
merhaba arkadaşlar.ben s7300 cpu-313c-2ptp ile yaptığım projede fc leri download yaparken bir sorun yok ama ob1'i download yaparken "the memory space in the module is not sufficient.do you want to compress the load memory?" diye hata veriyor.neden sadece ob1 de bu hatayı verir.aşağıda plc nin hafıza alanını yolluyorum.yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • resim-1.jpg
    resim-1.jpg
    13.8 KB · Görüntüleme: 67
  • çakmak_1.rar
    478.6 KB · Görüntüleme: 53
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Gönderdiğin resimdeki "Compress" butonuna basarak compress işlemi yaptın mı? Bence bu işlemi yap, sonra cpu'ya clear/reset yap, programını tekrar yükle. Verdiği hata OB1 ile ilgili değil. Hafıza alanının yetersizliğiyle ilgili.
 
compress yapmayı düşündüm ama hiç yapmadığım için vazgeçtim.pazartesi denerim.
 
merhaba arkadaşım cpu'ya clear/reset yap,sonra komple projeni tekrar dowload et...
 