S71500 ve 5 Adet V90 telegram seçimi

akifs38

Üye
Katılım
17 Ara 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
26
Konum
Fenerbahçe
Merhabalar

Siemens s71500 ve 5 adet v90 dan oluşan bir projem var makine çalışıyor ama telegram seçimi doğru yaptım mı bilmiyorum.Doğru telegram seçimi nasıl olmalı v-assisant üzerinden bir ayar yapmam gerekli mi?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Uygulamaya göre değişir, genelde benim kullandığım ve bir çok uygulamada işimi gören telegram 102, ve yanında tork uygulaması yapacaksam supplementary telegram 750'de ekliyorum. Ayrıca HW Config tarafından eklediğiniz telegramları V90 tarafında da işlemeniz gerekiyor.
 