Siemens PLC ve v90 Tork Kontrolü

premackk

Üye
Katılım
6 Ağu 2015
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
26
Konum
KOCAELİ
Merhabalar , Siemens s7-1200 ve siemens v90 servo kullanarak tork kontrolü yapmak istiyorum.Tia Portal v15.1 sürümünü kullanıyorum.Sina_Speed ile bunu yapabilir miyim ? Sina_Speed ile tork kontrolü için nasıl bir ayar olmalıdır? Telegram olarak 102 seçmem yeterli mi ? Telegram 3 seçip tork kontrol işlemi yapılabilir mi ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
servo sürücün firmware'i v1.03 ve yukarısı olmalı....servo sürücüye bağlandığında telegram seçme tarafında ,iki tane telegram seçeceksin. sol taraftaki 3 olur 102 olur...sağ taraftakini ise 750 seçeceksin.......sürücü tarafında bu kadar....plc tarafında projene v90 ekleyeceksin....sürücüde eklediğin telegramı ekleyeceksin (3 veya 102 .....?) ve bunun altına da supplementary telegram 750 ekleyeceksin.....eklediğin zaman input output tarafında adresler oluşur...o adresleri kullanarak tork kontrol yapabilirsin....
 
servo sürücün firmware'i v1.03 ve yukarısı olmalı....servo sürücüye bağlandığında telegram seçme tarafında ,iki tane telegram seçeceksin. sol taraftaki 3 olur 102 olur...sağ taraftakini ise 750 seçeceksin.......sürücü tarafında bu kadar....plc tarafında projene v90 ekleyeceksin....sürücüde eklediğin telegramı ekleyeceksin (3 veya 102 .....?) ve bunun altına da supplementary telegram 750 ekleyeceksin.....eklediğin zaman input output tarafında adresler oluşur...o adresleri kullanarak tork kontrol yapabilirsin....
Bu şekilde tork ile adres çıkmadı bende
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst