S71200 ve PT100 kullanımı

hollamoney

Üye
Katılım
4 Eki 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba öncelikle.Ben rtd Sinyal Board kullanıyorum.Merak ettiğim şey neden sinyal board üzerinden analog input veriyoruz da cpu üzerindeki analog inputları kullanmıyoruz.Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
CPU üzerindeki analog input 0-10 volt aralığında çalışır.

Ancak RTD modülü 0-10 volta göre çalışmaz .Değişken direnç olduğu için PT100, RTD modül omaj okuyarak sonuca ulaşır.

Umarım açıklayıcı olmuşumdur.
 
sinyal board fiyatını beğenmiyor veya kullanmak istemiyorsanız transmitter kullanın o zaman 1200 AI girişlerini amaca uygun kullanmış oluruz bu arada rtd kartlarında sıcaklık işlemi yaparken scale işlemini donanım kendisi yapar direk sıcaklık değerini alırsınız.
 