S71200 ATV 12 modbus haberleşme

Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
79
Beğeniler
6
Puanları
3
Yaş
34
Konum
Rize
#1
Merhaba arkadaşlar. S7 1200 ile ATV 12 sürücüyü modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum. Haberleşme konusunda kendimi geliştirmek için. Hangi modülü almam gerekiyor ve hangi yolu izlemem gerekiyor. Bu konuda tecrübeli arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
 
Katılım
9 Şub 2014
Mesajlar
146
Beğeniler
16
Puanları
3
Yaş
35
Konum
zonguldak
#2
kardes ben yenı s71200 ile ordel sıcaklık kontrol cıhazını haberlestırdım. yaklasık 10 bolgeden sıcaklık ve nem degerını kontrol edıp grafık cızebılıyorum. alman gereken modül cm 1241 rs422/485 alaman gerekıyor
 
Katılım
2 Ara 2012
Mesajlar
11
Beğeniler
9
Puanları
3
Yaş
33
#3
merhabalar

1-SİEMENS CM 1241 (6ES7241-1CH32-0XB0) modülünü gerekli, modbus haberleşmeyi sağlamak için
2-kablo bağlantılarını kataloğa uygun bağlamak gerekiyor.
2-sürücü modbus haberleşme protokollerinin adreslerini bilmek gerekiyor,sürücü kılavuzunda bulunur (hız bilgisi, kontrol bilgisi ve alarm bilgilerini alıp gönderebilmek için)
3-sürücü üzerinden modbus haberleşme ayarlarını yazdığın programa uygun ayarlaman gerekiyor (baudrade, party, v.s)
4-MB_COMM_LOAD, MB_MASTER komutlarını kullanarak programı yazabilirsin
 
Katılım
2 Ara 2012
Mesajlar
11
Beğeniler
9
Puanları
3
Yaş
33
#5
sürücüde ethernet girişi varsa modbus tcp/ip ile modül almana gerek kalmadan okuma yapabilirsin. aşağıdaki linke baktığımda ethernet var gibi görünüyor ama model farkı olabilir emin değilim.

https://download.schneider-electric..._Modbus_EN_BBV28590_02.pdf&p_Doc_Ref=BBV28590
bu seride tcp ıp yok modbus rtu ile haberleşmek zorunda
bir çok sürücüde port girişlerine rj45 jakı ile bağlantı sağlanır
 