enkoderimden gelen değer okunuyor ama enerji kesilmesinde enkoder sıfırlanıyor omron marka encoder, s7-200 plc kullanıyorum hc4 üzerinden çift fazlı yukarı aşağı sayma yöntemiyle sayma işlemi yapıyorum ancak sıfırlanmanın önüne geçemiyorum yanlış yaptığım birşeyler mi var? yardımcı olabilirseniz sevinirim. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba. Enkoder sııfrlanıyor demişsin. Burada kullanılan enkoder artımsal olduğundan bildiğin gibi sadece pals üretir. PLC üzerindeki değerler siliniyor dersen sayma değerini kalıcı alanlara aktarabilirsin diye düşünüyorum kalıcı hafıza alanlarını system block-retentive ranges bölümünden ayarlayabilirsin. Ayarlamayı yaptıktan sonra download etmelisin. Selamlar.
 
Sn. Yılmaz ilgi ve alakanıza çok teşekkür ederim. sorunumu giderebildim. hata benim gözden kaçırdığım bir noktadan kaynaklanıyormuş. Yardımlarınız için yinede çok ederim.
 