Arkadaşlar basit bir sayıcı devresinde örneğin i0.0 ın yükselen kenarında sayıcı sıfırdan başlayarak 1 artıyor ve girilen değere kadar sayıyor ve reset sinyali gelince sayıcı değerini sıfır olarak giriyor.benim istediğim ise reset sinyaliyle beraber Sayıcı içeriğini 1 yapmak ve döngüyü devam ettirmek.nasıl yapabilirim? move komutuyla deniyorum ama olmadı...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
reset sinyali hangi hangi bitten veriliyorsa bir alttaki networkte o bitin yükselen kenarını movw komutu ile 1 rakamını o sayıcıya gönder.
Örnek:eğer reset bitimiz I0.0 olaydı ve sayıcımız C0 olsaydı alttaki kodu yazardık.

LD I0.0
EU
MOVW 1, C0
 
arkadaşlar c 55 sayıcı kullanarak ekrana gidiğim değere kadar pals saydırıp q0.0 cıkış alıyorum uygulamam
LD I0.0
LD I0.1
CTU C55, VW200
LD C55
= Q0.0
sorunum şu ekrana vw 200 yazdığım değer kadar sayıp q0.0 cıkış alıyorum ama sayarkende sayısal olarak saydığı rakamları ekranda görmem gerekiyor bu değeri nasıl yazıp ekranda okuyabilirim
 