Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Kılavuzda yeterli bi açıklama yok bağlantı için plc tarafında hangi pinleri kullanmalıyım bilmiyorum bu pinlere karşılık micromasterda hangi uclara giriş yapıcam ve sonlandırma direçleri nasıl bağlanacak
üstat bu linke bak bağlantılar olmaya bilir eğer bulamaz isen sayın üstadım hasanzincir'e özelden sorununu ilet uss ve benzeri haberleşmelerde tam biir uzman ulaşamazsan bana yaz ben en kısa sürede yardımcı olmaya çalışacağım
Hocam ilgin için teşekkürler konuyu incelemiştim bağlantı şekli ile ilgili bi mesaj yok ben bi özelden ulaşmayı deniyeceğim sonuc alırsam buraya yazarım
Portun 8 nolu ucu = Sinyal A
Portun 3 nolu ucu = Sinyal B
Micromaster 420 icin baglantı
A----------> 15 (DIN 15)
B----------> 14 (DIN 14)
Micromaster 440 icin
A--------->30 (Dın 30)
B--------->29 (Dın 29)
Yanlız micromasterlardaki 2(dın2) ucu plc nin giren (-) ucuyla ortaklaman lazım
Ayriyetten Sürücünün icinden cıkan sonlandırma direnclerinide en son sürücü ve haberlesmenin cıktıgı yere direnc posetinin üstündeki gibi baglaman lazım Resimde de micromasterların hangi pinlerine verildigi görülüyor