s7 200 ile rpm ölçümü

daydil

Üye
Katılım
28 Tem 2007
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
selam arkadaşlar.224 dc/dc/dc cpu da.sensör (prox) ile motorun devrini ölçmek istiyorum.devir 4000d/dk.analog modül,analog çıkışlı takometre kullanmadan devir ölçtürebilirmiyim.prox +hızlısayıcılarla sadece.yapılabiliyorsa bir örnekle açıklayabilirmisiniz...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
4000 d/dk sayacak sensörün özel olması lazım.
60 sn. de resetlenen sayıcıya saydırabilirsin.veya 6 sn. de resetleyip değeri 10 ile çarpa bilirsi en basit olarak.
 
4000 devir ile dönen motora sensör bağlarsan ortalama saniyede 66 - 67 pals okursun sensör okuyabilirse hızlı sayıcı kullanmadan da işini görür. Eğer 4000 Rpm motorun milinden sonra deviri düşüren mekanizma var ise ( Redüktör, Dişli, Zincir veya Kayış gibi ) işin dahada kolay olur.
 