S7 200 de 2saatlik zamanlayıcı

yakamoz664

Üye
Katılım
2 Mar 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar s7200 cpuda 2 saatlik bi timer varmıı. Çok acil yardıma ihtyacım var.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
2saat= 2 x 60dk x 60sn = 7200 sn yapar S7 200 un hazır 1sn lik clock memory sini kullanarak çıkan kenarları sayıp bu değerle karşılaştır...
7200 e gelince değişkeni tekrar sıfırla...
 
Son düzenleme:
1 saatlik clock memory Komutunun tam adını yazarsanız sevinirim.
 
Helpinde yazıyo ark.lar 1sn olacak saat degil, SM0.5 hafıza biti 0.5sn ON, 0.5sn OFF muş yani periyodu 1sn(iki çıkan kenar arası)

Clock_1s SM0.5 Clock pulse that is ON for 0.5 s, OFF for 0.5 s, for a duty cycle time of 1 s.
 
Uygulama örneğini verirsek "elektronikmuh" arkadaşımızın ;
Network1
LD SM0.5
LD C0
CTU C0, 7200
Network2
LD C0
S M0.0, 1


Network1 'de her 1saniyede sayıcının içi bir arttırılıyor. 7200saniye (2saat) olduğunda kendini resetliyor. Tabi bu arada C0 kontağı ile yapmak istediğini yaparsın. Eğer C0 kontağı çok kısa dersen Network2'de o kontak ile bir biti set edip bilgiyi tuttuk. İşlemimizi bitirince yeniden resetleriz. Bu arada örneği editöre kopyalayım stl dilini ladder yapabilirsiniz.
0544 819 90 26
[email protected]
 
Arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim çok işime yaradı.
 
Bu da 1 ms'lik hassas zamanlayıcımızla yapılan bir örnek, ama daha uzun ve hassasiyet olarak diğerlerinden çok da bir farkı yok.

Kod:
//Network 1 

LDN    T32
A      SM0.0
TON    T32, 24000
//Network 2 

LD     T32
LD     I0.0
CTU    C0, 300

//Network 3 
LD     C0
=      Q0.0
 