iyi günler bu soru sınavda kesin çıkacak ve kesinlikle çözmem lazım soruyu soruyorum
araç önce ls1 noktasına gelecek 10sn bekleyecek sonra ls2 noktasına gelecek 10sn bekleyecek daha sonra da ls3 noktasına gelip 20sn bekleyecek 20 sn bekledikten sonra tekrar ls1 noktasına hareket edecek bu işlemi döngü içerisinde yapacak.
ben sorunun büyük kısmını çözdüm çözemediğim nokta sistemin enerjisi kesilip tekrar enerji verildiğinde kaldığı yerden devam ettirilmek istenmesi bir türlü nasıl kaldığı yerden devam ettireceğimi çözemedim yardımcı olursanız çok memnun olurum.
 
Neyle yapılacağını yazmamışsınız ama m.d. ile yapılacaktır herhalde. Aslında 1 farad gibi bir kondansatör beslemeye paralel bağlanır ve devrenin ana beslemesi kesildiği haberi bir kesme ile programa bildirilir bu kesmeden sonra kondansatör 4.5 V değerinin altına düşene kadarki sürede hafızaya alma işlemi yapılır veya benzeri bir uyarı sistemi kullanılır, peki beslemeyi kessekte m.d. de veriyi nasıl sakllayabiliriz bunun için kalıcı hafıza kullanılır yani m.d. nin varsa eepromuna son kalınan nokta verisi yazılır bunun için kaynakları araştırın kullandığınız m.d. nin eeprom una nasıl yazma yapılıyor kullandığınız dil için hazır örneklere bakabilirsiniz. Ayrıca program başlangıcında bu elektrik kesintisinden sonraki başlangışmı yoksa sıfırdan başlangıçmı gibi durumu ayırt etme kısmıda eklenmelidir, bilmiyorum sınavda bu kadar bakarmı hocanız.
 
otomatik kumandayla olacaksa tasarlarım. kolay gelsin
 
dıger arkadaslarımda ıncelerse ıyı olur sehven bı hata yapmıs olabılırım malum yorgunluk )
ıyı calısmalar ....
 
hocam s7-200 ile yapılacak hocamız ektra birşey kullanmaya izin vermiyor sadece programsal olarak yapılacakmış
 
s7-200 ile tasarlanacak hocam

- - - Updated - - -

Neyle yapılacağını yazmamışsınız ama m.d. ile yapılacaktır herhalde. Aslında 1 farad gibi bir kondansatör beslemeye paralel bağlanır ve devrenin ana beslemesi kesildiği haberi bir kesme ile programa bildirilir bu kesmeden sonra kondansatör 4.5 V değerinin altına düşene kadarki sürede hafızaya alma işlemi yapılır veya benzeri bir uyarı sistemi kullanılır, peki beslemeyi kessekte m.d. de veriyi nasıl sakllayabiliriz bunun için kalıcı hafıza kullanılır yani m.d. nin varsa eepromuna son kalınan nokta verisi yazılır bunun için kaynakları araştırın kullandığınız m.d. nin eeprom una nasıl yazma yapılıyor kullandığınız dil için hazır örneklere bakabilirsiniz. Ayrıca program başlangıcında bu elektrik kesintisinden sonraki başlangışmı yoksa sıfırdan başlangıçmı gibi durumu ayırt etme kısmıda eklenmelidir, bilmiyorum sınavda bu kadar bakarmı hocanız.
hocam s7-200 ile yapılacak hocamız ektra birşey kullanmaya izin vermiyor sadece programsal olarak yapılacakmış
 
dıger arkadaslarımda ıncelerse ıyı olur sehven bı hata yapmıs olabılırım malum yorgunluk )
ıyı calısmalar ....

- - - Updated - - -
eline sağlık hocam ama ben pek anlamadım çözümü ya sana zahmet ladder ile yapabilir misin?
 
hoca zaman rölelerini TONR kullan enerji giderse bile geldiğinde tekrar kaldığı yerden devam eder
 
I0.0=STOP
I0.1=LS1
I0.2=LS2
I0.3=LS3
I0.4=DÖNGÜYÜ SAĞLIYACAK SENSÖR(SIFIRLAMA AMAÇLI)

Q0.0=İLERİ
Q0.1=İLERİ
Q0.2=GERİ
Kurguladığım bu senaryoda bir kaç eksik yer var oralarıda tamamlamanı umut ediyorum :)
Devre Step-7 microWIN de tasarlanmıştır s7-200 de çalışır.
 