sınav sorusuydu

sakca

Üye
Katılım
24 Eyl 2010
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
34
800kva gücünde 36kv/0.4kv bir trafo ya 400 kw lık 0.8 indüktüf ve 350 kw lık 0.7 indüktüf yük bağlanıyor. yüksek geriliim tarafındaki akımın genliği??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
o nasıl soru ya. nerde sordular
 
yalnız trafo 800kVA fakat 1000 kVA ile yüklenmiş. yakın zamanda yanar trafo :)
 
belki trafonun gücünü yanlış hatırlıyorumdur da önemli olan nasıl çözüleceği..
 
400/0,8=500kVA, 350/0,7=500kVA 500+500=1000kVA
1000/(36xkarekök(3))=16,03A(akımın aktif ve reaktif bileşenlerinin vektörel toplamı) ama dediğim gibi trafo %125 ile yüklenmiş :)
 
sekonder taraftaki akım değilmi bu? primer i sormuştum:D

pardon ya anladım tamm:d teşekkür ederim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
keşke sınava girmeden önce görseydim şunu.belki faydalı olurdu :)
 
400kW cos fi 0,8 = 400kW + 300kVAr
350kW cos fi 0,7 = 350kW + 357kVAr

400kW cos fi 0,8 + 350kW cos fi 0,7 =
400kW + 300kVAr + 350kW +357 kVAr=
750kW + 657kVAr = 997kVA = 997000 VA
Akım = Güç / (kök 3 x Gerilim)
Primer Akım = 697000 / (1,732 x 36000) = 16 A
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,503
Mesajlar
918,098
Kullanıcılar
450,494
Son üye
D.Batuhan

Yeni konular

Geri
Üst