Sürekli Termik Atma Problemi

elk_54

Üye
Katılım
26 Eyl 2010
Mesajlar
121
Puanları
1
sayın ustalar motor 2,2 kw motor 10 dk.çalıştıktan sonra termik attırıyor çalıştırıyoz bi 10 dk. daha gidiyor gene atıyor.sorun nerde olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motorun termik attırıyorsa mekaniksel ve elektriksel sorunlar olabilir.
elektriksel: 2 faza kalma ,düşük voltaj vs
mekaniksel: zorlama, sıkışma, rulman bozulması, rotor sürtmesi,motor miline bağlı karşı taraftaki sıkıntılar redüktör + yük,

herhangi bir sebep göremiyorsan motor akımını ölçtükten sonra ,termik ayarını ve termiği kontrol et.

kolay gelsin
 
motorda bir ısnma yoksa mekanık bir sorun yoktur bence, termik ve ayarını,kontrol et motora giden kobloya bak derim kolay gelsin..
 
motor etiket değerinde belirtilen nominal akım değeri göz önüne alınarak pens ampermetre ile akımı gözlemleyin. akım kabul edilebilir sınırlar dahilinde ise termiğinizde sorun vardır.
 
motor etiketini iyi kontrol edin;
-bağlantı şekli(yıldız-üçgen) doğrumu,
-termik akımı motor nominal akımının %20 fazlası mıdır,
-motor start aldığında persampermetre ile akımı takip edildi mi,
not: motor ilk kalkış anında normalın üstünde amper çeker.
 
sayın ustalar motor 2,2 kw motor 10 dk.çalıştıktan sonra termik attırıyor çalıştırıyoz bi 10 dk. daha gidiyor gene atıyor.sorun nerde olabilir.
elektrik 54 arkadaşım nedenlerini aşağıda sıralıyorum.
1-yanlış seçim
2-motor sıkışıyor
3-termik yaşlanmış
4-çin malı
5-motorun sargıları kavrulmuş
yukarıda saydığım nedenlerden termik atıyor olabilir.
kolay gelsin
 
Motorun termik attırma sebeblerinden birincisi termik ayarının motorun eket değerlerine uyup uymadığının kontrolünü yapın lütfen ...İkinci olarak mekanik bir sıkışma olup olmadığını kontrol edin...bu kontrollerden sonra sargıları ve en son olarak termiği kontrol edin veya değiştirin.....kolay gelsin
 
yeğenim ben burda şunu anlamak istiyorum.termik atma olayını termik nereye atıyor.yoksa olay termik açma olayımı.önce bunu kavrayalım derim..arıza ya gelince diğr arkadaşlar gerekli cevabı yazmışlar.bana göre termik eskimiş gibi geliyor.diğer nedenlerde olabilir.voltajı düşük sıkışma aşırı yük vede motorun çalışma sesi normalmi?nacak arkadaş gayet güzel ifade etmiş.termik roleler sürekli akım altında olduğundan arıza burda olma ihtimali yüksek.basit bir devre hazırla .220 volt ile tüm termik elemanlarının üzerinden geçsin akım buna göre değerlendirirsin kolay gelsin yeğenim...
 
sayın ustalar panolar daha yeni abb termik manyetik şalter kullanıyoruz motor sadece bir yönde çalışıyor 6 motor aynı kumanda panosunda ve aynı odada çalışıyor sadece bu 10 dk.bi attırıyor termiği termik ayarı diğerleriyle aynı motorlar 2,2 kw.tşk.ler
 
rakadaşım aynı oodada 6 aynı mottor varsa işin daha kolay bu termiğin çıkışını diğer motora ver o zaman arızanın termiktemi motordam ı olduğunu anlarsın.. kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,705
Kullanıcılar
450,161
Son üye
Nonjekal

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst