Sürekli Termik Atma Problemi

yha usta içerisi -30 derece artı motorun önüde yığılı yani yoksa bakmazmıyız ustacım hayırlı geceler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mekaniktir tir mekanik...
 
Motorların 2 faza kalarak aşırı ısınma ve yanma sorunları yaygındır. Böyle arızaların önüne geçmek için FAZ koruma rölelerini kullanmalıyız.
 
haydaa :):) sayın mehmetf ve ışıkhızı mevzu çözüldü klemens kapağnda motorun kablosu çıkmış :) elk_54 çözmüş mevzuyu :)
 
çözüldü çözüldü teşekkür ederim ilgi alakalar için yha saolun ustalar.kablo klemensten kaçmış kaçınca çalışmıyodu.hadi ii gcler.
 
sayın elk 54
işyerinin durumunu bilmiyorum ama boş zamanlarında pano kablo motor bakımı yaparsan olası arızanın önüne geçer hem iş yerini kar a geçer hemde sen daha çok boş zamana sahip olursun dimi
 
termik doğru mu seçilmiş ona baktınmı?
 
termik eskimişse de gerekli gereksiz atar.Ama hemen atıyorsa önce fazları sonrada her faz akımını kontrol et.
 
Termik eskimişse aynı problemi yapar.Ama yinede sen önce fazları sonrada her fazın akımını kontrol et
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst