Rulman kapağınin hasar görmesi motor akımına etki eder mi?

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
306
Puanları
58
Abi komplike sistem otomasyonlu.manuel herhangi bir kompenenti çalıştırmak mümkün değil..gevşeklik sorunu yok..motor invertorlu..fan tarafında hafif bir balans gözlemledim evet fakat aşırı bir balans yok..sağa sola çarpmıyor fan dönerken yani..belkide balans yapmasının sebebi bu parçanın hasarlı olması olabilir..motor çalışıyor bir saat kadar gayet sessiz güzel bir sorun yok.sonrasinda sigorta atmış.ampermetre bağladım 7 ampere kadar akım çekiyor..panoda termik yok..sigortası düşünce direk kapatıyor cihaz kendini.
invertorün arızaya geçmeden sigortanın açması ilginç.
 
  • Beğen
Tepkiler: huh
Konu Sah
Ç

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
774
Puanları
58
Yaş
23
Rulman ömrünü tamamlamış olabilir. Eğer ömrünü tamamladı ise boşluktan ve kafesin deformasyonundan dolayı iç bilezik kasma yapabilir.Bu da elle kontrolle belli olmaz.

Hatta montaj hatası yada yanlış rulman seçimi bile olabilir.Bir istatistiğe göre sıfır makinelerde bile %40 rulman montaj hatası bulunuyor.
Abi yanlış seçim olduğunu sanmıyorum..makina 7-24 6-7 yıldır calisyor.:)
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
306
Puanları
58
sistemde klape var mı, varsa sağlıklı çalışıyor mu acaba?
 

Ar-kur-Tek

Profesyonel Üye
Katılım
3 Nis 2016
Mesajlar
1,122
Puanları
283
Yaş
45
Abi yanlış seçim olduğunu sanmıyorum..makina 7-24 6-7 yıldır calisyor.:)
işin orası istatistiki taraf. Senin durumuna gelince Rulmanlar sonsuza dek dayanmazlar.üretici kataloglarında belirtilen ömürleri vardır.Yukarıdacda yazdım ömrünü muhtemelen doldurmuştur rulmanlar.

Boşta iken rahat dönmesi bir şey ifade etmez.ömrü dolmuşsa ısınma ve balans sorunu ortaya çıkar. Rulman kodundan bunları kontrol edin bence ve değişmesi gerekiyorsa direkt değiştirin.
 
Konu Sah
Ç

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
774
Puanları
58
Yaş
23
sistemde klape var mı, varsa sağlıklı çalışıyor mu acaba?
Klape dediğiniz şey nedir? Damper motorundan mi bahsediyorsunuz?..işin asli su..bu makina sürekli çalışmak durumunda olduğu için 1.5 kW yeni bir motor aldım sanayiden..yerine taktım..bu motoru da geniş bir zamanda incelerim artık..şuanda sistem 4 amper filan çekiyor 3-4 saat çalıştı bı sorun olmadı..yarın da 5-6 saat calistricam test amaçlı..o rulman parçasını o sekilde görünce dedim acaba bundan yapabilir mi
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,090
Puanları
2,759
Yaş
71
Konum
İZMİR
Bahsettiğin parça, rulman baskı yayı, motor ınvertörle kontrol edılıyorsa,nasıl termık açtırır, nasıl sıgorta attırı. belliki, sen terımlerde yabancısın henuz. Bır daha gözden gecırmende fayda var.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
306
Puanları
58
motorun nominal akımının iki katından fazla akım çekip sürücünün buna izin vermesi ve devrenin C tipi 10A sigortanın atmasıyla kesilmesi hiç normal değil. motor sargıları büyük olasılıkla zarar görmüştür. yeni taktığınız motorun dört amper çektiğini belirtmişsiniz ki nominal akım üç amper; bu bi sıkıntının işareti olabilir. yeni taktığınız motor herhangi bi sebeble aşırı yüklenirse aynı durumu yaşayacağınız aşikar.
 
Son düzenleme:

cenkara

Üye
Katılım
26 Ara 2007
Mesajlar
23
Puanları
3
Motoru bobinaja gönder . Ne gerekiyorsa yapın de. Onlar halleder.
 

seti95

Üye
Katılım
13 Kas 2019
Mesajlar
8
Puanları
3
Yaş
25
rulman kısmını söküp iyice bakmak lazım, aşırı sürtünmeden dolayı nominal akımın üstünden çekmiş olabilir.
 