merhaba. Bir pazar alanı projesinde 1600 kVA trafo var. Tedaş beton köşk içine ring hattı için hücre koyacak. Bu ring hücresi olarak ne koyuyorlar? Kesicili giriş-çıkış hücresi mi? bu ring sistemi yada bunun için gereken hücre hakkında bilgi verecek üstadlarımız var mı?
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bir beton köşk için
Giriş yük ayırıcılı
Çıkış kesicili hücre isterler.
yanlış bilmiyorsam, 1600 kVA içinde kesicili trafo koruma hücresi olmalı.
özel trafolu müşteri olacaksanız eğer, OG'den ölçüm yapılacağı için Gerilim trafolu ölçü hücresi tesis etmeniz gerekecek.
 
Güzel bir konu açılmış.
 
Son düzenleme:
fider başlarında , şantiye trafo merkezlerinde kesicili çıkış hücresi konur
 