Rg3 12c sorunu endÜktİf yaziyor

yılmaz

Üye
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
39
Mrb arkadaŞlar benİm sorunum ŞÖyle endÜktİf %20 %25 yaziyor altina bİr tÜrlÜ dÜŞmÜyor rg3 12c deĞerlerİ 1.00 oluyor ama yİnede endÜktİf yÜrÜyor bazen rg3 96 97 98 oluyor ama kondansatÖr almiyor neden olabİlİr akimlar dengelİ dengesİz yÜk yok herŞey saĞlam baĞlantilar doĞru.cevaplariniz İÇİn Şİmdİden teŞekkÜrler herkeze saygilar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Röleye akım trafosu çevirme oranı doğru girilmeli.
Kademe alma süresi yüksek olmamalı.

Röleden cap cos fi değerini 1,00'ın altına düşürerek endeks takibi yapın.
cap cos fi: Rölenin kapasitife yönelik (fazla) kompanzasyon yapmasını sağlar.
Bu arada kapasitif oran değeri nedir?
 
syn genc arkadaş ; kapastif düşük %4-5 lerde gidiyor
 
sayın yılmaz, akım trafolarından önce herhangi bir sarfiyatın olup olmadığına bakınız.Normal ise (akım trafo değerini girdiğinizi varsayarak) otomatik tanımlamadan sonra kapasitörlerin değerinde okunup okunmadığını kontrol ediniz. Buraya kadar herşey normal ise kondansatör seçiminizde yada kısa süreli yük değişiminden dolayı rölenin çekme süresinin uzun oluşunda çözümü aramalısınız. t-on (röle çekme süresi) geri çekerek(10 sn fabrika ayarı) ve/veya "genç arkadaş" ın belirttiği gibi COS hanesinden CAP 1.00 'i geriye doğru çekerek gözlemlemenizi önerebilirim.selametle
 
arkadaşlar bu panoda direk sayaç var yükler dengeli akımlar dengeli ama t1 fazı çok yürüyor t2 ve t3 yavaş yürüyor bunun sebebi nedir kafayı yicem burda acaba sayaçmı bozuk
 
Yılmaz kardeşim.Devrenizde bir analizör olsa idi ( enerji de ölçebilen ),yorumları daha sağlıklıyapabilirdi-
niz.Sayacın arızalı olduğuna karar verebilmek için,ikinci bir ölçü aletine ihtiyaç olur.Devrenize,enerji de
ölçen bir analizör monte etmenizde yarar var.Röleniz,enerji de ölçebilen tip.Ancak,öncelikle,hangi ölçüm
modunun sizin sayacınıza uyumlu olduğunu bilmeniz gerekiyor.Röledeki tüketim değerleri ile,sayaç de-
ğerlerini karşılaştırmanızda yarar var.
 
syn; fahri yetiş bana hangi marka analizörü önerirsin değerleri net verebilecek .
 
Yerli KAEL Multıser 01 ( 96x96 veya 144x144 ),Yabancı Merlin Gerin kullanıyoruz,herhangibir sorunla kar-
şılaşmadık.Piyasada,oldukça iyi kaliteli başka yabancı markalarda var.Entes'in,yeni çıkan tiplerini kullan-
madım.Ancak,MPR 63 serisinden,fazla memnun kaldığımı söyleyemem !
 
yılmaz ' Alıntı:
arkadaşlar bu panoda direk sayaç var yükler dengeli akımlar dengeli ama t1 fazı çok yürüyor t2 ve t3 yavaş yürüyor bunun sebebi nedir...

T1, T2, T3 değerleri sayaçtaki T1, T2, T3 değerleri değil değil mi? Çünkü onlar zaman tarifelerinin dilimleri:
T1: 06:00-17:00 (Normal Fiyatlandırma)
T2: 17:00-22:00 (Pahalı Fiyatlandırma)
T3: 22:00-06:00 (Ucuz Fiyatlandırma)
 
syn Fahri Yetiş arkadaş Rg3 12c de Volt,Akım,Wat,Var, Görünür güç değerlerini okuyor ayrıca bir Enerji analiznörüne neden ihtiyaç duyulsun



PAYLAŞMAYI ÖĞRENEN SAYGINLIĞI KAZANMIŞTIR
 

Forum istatistikleri

Konular
128,397
Mesajlar
917,252
Kullanıcılar
450,286
Son üye
GençMühendis35

Yeni konular

Geri
Üst