İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Her 3 fazda da aşırı kompanzasyok" kapasitif yük"" işareti olan (-) cıkmış, Ya, arkadasın dediği gibi yapışmış kontaktör var, ındiktüf yükler devreden çıkdıgında o kntaktör yapışık kaldıgından röle hatalı kompanzasyon ıhbarı verıyor,
Birde, devrede, üç fazlı UPS veya tek fazlı olupda üç faza dagıtılmış UPS ler vardır.
resimde 9 adet kademe devrede gözüküyor büyük ihtimal set değeri yanlış girilmiştir veya röle arızalıdır sayaç endekslerinde kapasitif artışı varmı eğer yok ise rölen arızalıdır var ise röle set değeri veya kademe devreye alma ve çıkarma sürelerini gözden geçir otomatik setup çalıştır
Olma ihtimali önceliğine göre tahminlerim;
1-Kademe kondansatör güçleri büyük ve tek fazlı kondansatör yok yada yetersiz.
2-Yeni devreye alnmış sistem ise röle ayar hatası,kademe güçlerinin yanlış algılanması,bağlantı hatası.
3-Yapışık kontaktör+1.madde
4-Eski sistem ise kondansatör kapasite kayıpları, bozulması.