Reaktiften ne kadar ceza alırım tl olarak ? Nasıl hesaplanır ?

Katılım
12 Mar 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar aktif enerji 578.668 -endüktif 184.515-kapasitif 81.888 kwh bu endekslere ben reaktife geçiyorum peki ben reaktiften ne kadar ceza alırım tl olarak nasıl hesaplanır.tşk
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar aktif enerji 578.668 -endüktif 184.515-kapasitif 81.888 kwh bu endekslere ben reaktife geçiyorum peki ben reaktiften ne kadar ceza alırım tl olarak nasıl hesaplanır.tşk

Yazdığınız endeksler sayaç üzerindeki toplam endeksler mı yoksa fark endeksler midir
Ayrıca tarifenizi biliyormusunuz, normal ticarethane mı yoksa sanayi mi
 
Fatura ilk defa gelecekse bu toplam endekslere göre hesap yapılır. Ama daha önceden fatura gelmişse eğer, son faturadaki endeksler de gerekli hesap için.
Bu endekslere göre indüktiften cezadasınız (%31,88) , ama kapasitif de hiç hoş değil: %14,15
 
endekslerin durumuna göre hiç de iyi görünmüyor.
1-hastanenin gücü nedir ?
2-kullandığınız role nedir ?
3-alıcılar nelerdir ?
 