Elimde bu kez roc 131 tipi aşırı akım rölesi var. Kendim test ettim değerleri şöyle;
Is=2A Normal Inverse için t=1,2 sn
Very Inverse t=1,8 sn
Extremely Inverse t=4,5 sn ve I=2,5 A 'den sonra açıyor. Bu değerler bu röle için uygun mudur? Şimdiden teşekkür ederim. Selamlar...
Merhaba,
normalde bütün akım ve zaman ayarları sistemin yapısına ve sistemde ki diğer rölelerin yerlerine bakılarak yapılmalı. Şu an elimizde tek bir röle var ve bu rölenin bulunduğu fider başka hiç bir fideri ilgilendirmiyorsa;
Röle kataloğundan da göreceğin üzere faz akımları için iki ayar yapman gerekiyor;
1- Aşırı akım ya da gecikmeli akım ayarı;
Elinde ki röle bildiğin gibi sekonder akımı üzerinden işlem yapıyor. Yani trafo sekonderin 5A ise 5A, 1A ise 1A. Sen ayarını 2A olarak yapmışsın. Burdan anladığım, trafo akımın yük akımının en az 2,5 katı büyüklüğünde. (Bir not bütün trafoların en verimli anı tam yük anıdır.) Ben olsam bu ayarı şöyle yapardım. Is=Yük Akımı x 1,25 t(normal inverse)=3sn. Bu değerler çoğunlukla sorunsuz çalışır.
2- Kısa devre ya da ani açma;
Bunda da ben olsam şöyle ayar yapardım; I>>=2xIs ve t=ani yada en küçük değer
Diğer konu toprak kaçağını ise Io>=0,1xIs alır ve ayarlarını yine yukarıda ki şekilde yapardım.
Başta da dediğim gibi, verdiğim bu değerler herşeyden bağımsız bir fider için geçerlidir.