Kısaca izah etmeye çalışayım, temel de zaman eğrileri iki çeşittir. 1- Sabit zamanlı 2- Ters zamanlı.
Bir rölede sabit zamanlı eğriyi seçtiniz ve açma zamanını 3 sn olarak ayarladınız. Fiderinizin aşırı akım değerini de 100A olarak ayarladığınızı varsayalım. Fideriniz 101 A akımı 3 sn çekerse röleniz açar, 201 A çekerse yine 3 sn de açar, 2000 A çekerse yine 3 sn de açar. Yani arıza akımınız ne olursa olsun röleniz hep 3 saniye de açar. Bu ise istenen bir durum değildir zira kısa devrelerde 3 sn çok uzun bir süredir.
Gelelim ters zamanlı eğrilere. Bu eğrilerin ana başlığı ters zaman olmakla birlikte röle üreticisinin belirlediği birden çok eğriyi barındırabilmektedir.
Ters zamanlı eğrilerde ana tema çekilen akımın büyüklüğüne göre açma süresinin kısalmasıdır, yani 100A çekerken 3 sn de açıyorsa, 200A çekerken bu süre 2 sn dir. Ters zaman eğrileri arasında ki fark ise bu sürenin ne kadar kısalacağının her birinde farklı olmasıdır.
Umarım açıklayıcı olmuştur.